主题:【话题】厂区电缆全烧,能看出是啥原因不?(20211210)

点击:1431 回复:14

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
第一张图:
负载二级配电柜3x185-95铝线双拼 500A主空开
负载为2X16铜芯电缆/63A空开
每个2X16下面的用电器最大负载10kw
第二张图:
3捆线 每捆都是9根2x16的铜芯电缆线
每一捆线接1排空开 共3排
第三张图:
胶布拆开后的样子
最后修改:2021/12/13 10:20:11
21-12-10 09:30
如果正常使用中电缆的温升正常的话,铜线变色应该就是电缆的质量问题了。
21-12-10 09:34
电缆问题,散热空间没有
21-12-10 11:41
负荷大?一起绑散热不好?电缆质量差?
21-12-10 16:17
第一,电缆的质量估计存在问题
第二,如果你的用电设备会产生谐波干扰也会出现类似问题,不过这么严重还是比较少见
21-12-10 21:06
柜子顶板上边那段看不出有明显的痕迹,不会是被铁板把电线皮割破了吧。
21-12-11 20:12
一起绑散热不好?电缆质量差?
21-12-12 17:44
附件 02.jpg
21-12-12 19:45
有点不能理解,电缆皮为啥非要剥到配电箱外面呢?为了施工方便么?因为电缆芯只有包胶布处有变色痕迹,其他部位没见有变色痕迹,有点觉得奇怪。
附件 image.jpg
最后修改:2021/12/12 20:35:12
21-12-12 20:34
从图上看不出电缆是分相的,还是每根电缆合并为一相,三根电缆应分相合并,才能减少三相不平衡和涡流