主题:三菱E840变频器拆掉模块后运行报EGF故障,输出测接地短路过电流,请问这个故障能屏蔽掉吗,还是驱动板有问题?
点击:3360 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
hongshuipop3
没买到模块,寄给客户了,没有机会画图了
21-12-17 14:57
11楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
蛇会大学
在 2021/12/16 15:29:39 发言
【内容省略】
切主回路加限流电阻呗,但有时模块冷门,还没买模块修驱动电路时就需要不带模块试,况且有的机型上了模块就挡着驱动电路了,咋修,把模块接线连到电路板也麻烦吧
21-12-17 16:02
12楼
编辑
引用
管理
xq09181
学会无模块屏蔽,和装模块后试机,都有道理,都是好办法。快速修复是硬道理!
法无高下,取长补短,互相学习提高,才有道理。
模块连线多,屏蔽连线少。屏蔽须找点,模块直接连。说不上谁费劲谁省劲儿,具体情况具体对待。
21-12-20 21:00
13楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
主电路不加电不会坏吧