登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】160kw电机启动问题(20211207)

点击:2437 回复:12

配置可以  距离太远了吧
21-12-10 23:09
用星三角或自耦降压启动,我这160KW粉碎机情况和你差不多,串自耦线圈电压260V左右电流7/800A,10秒转换380V电流骤降!顺利启动。
21-12-11 19:54
如果一直在用的设备,像给料量过大的原因,领导说要满负载,只是拍脑袋决定,你自己要逐渐加大负载测出数据,列出各种负载下的电气参数才有说服力。
21-12-11 20:02

上一页 上一页