主题:变频器带风机运行中报过压
点击:1188 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
dahai123456
在 2021/11/23 22:20:25 发言
【内容省略】
风机管除了对空气,还能对啥排?
21-11-24 10:41
11楼
编辑
引用
管理
凛冬将至JzMQ
http://m.gkong.com/bbs/489393.ashx
前几天的精华帖
21-11-24 13:19
12楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如果是风机管对空气,大气排放,所导致的后果应该是变频过流,而不是过压,因为当风机管对大气排放时,风压下降,流量增大,使电机负载加重,对应的应该是(变频)过流。
而当变频过压时(排除输入原因),对应的是变频轻载,即为变频过压。
21-11-24 13:41
13楼
编辑
引用
管理
syhqx
过压一定是发电状态了。
21-11-24 15:50
14楼
编辑
引用
管理
lvpretend
离心风机是大惯量负载,减速时间如果过快就会过压?另外风路是否串联?要详细点描述设备工艺和过压时的运行状态。