主题:变频器带风机运行中报过压

点击:1188 回复:14

引用 dahai123456 在 2021/11/23 22:20:25 发言【内容省略】

风机管除了对空气,还能对啥排?
21-11-24 10:41
http://m.gkong.com/bbs/489393.ashx
前几天的精华帖
21-11-24 13:19
如果是风机管对空气,大气排放,所导致的后果应该是变频过流,而不是过压,因为当风机管对大气排放时,风压下降,流量增大,使电机负载加重,对应的应该是(变频)过流。
而当变频过压时(排除输入原因),对应的是变频轻载,即为变频过压。
21-11-24 13:41
过压一定是发电状态了。
21-11-24 15:50
离心风机是大惯量负载,减速时间如果过快就会过压?另外风路是否串联?要详细点描述设备工艺和过压时的运行状态。
21-11-24 17:12