主题:风机供电电缆如何选择?

点击:4291 回复:12

有一台37KW射流风机,距离变电所开关柜约750m,开关柜设有软启动器,选用YJV22-1KV 3×95mm2电缆,请教各位,风机供电电缆截面选择是否满足风机启动时的要求?如何计算?
谢谢!
05-09-07 17:58
关注!
05-09-07 21:26
风机供电电缆截面选择是否满足风机启动时的要求?你舍得当然是好事,不过不用这么夸张。有25平方的线就够了
05-09-07 21:43
750米啊!带软启动器起动你这可以不考虑电流,考虑压降来选择线经。
05-09-08 07:34
恩同意楼上的话
05-09-08 08:10
37KW用这样粗的电缆绝对够了
05-09-08 10:49
考虑线损就应该用这样粗的电缆
05-09-08 12:29
可以选用YJV22-1KV 3×75mm2
05-09-08 17:42
不明白
05-09-09 19:03
太浪费了.现在提倡节约了.750M长吗50就\差不多了吧
05-09-10 14:31