登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:国产变频器市场火爆

点击:1386 回复:28

国产仿西门的6RA22现在还有人用
变频器国产我用伟创  坚决不用紫日  正弦 太伤人心了
21-10-29 07:57
沃森前几年还可以,后期不行了
21-10-29 07:58
输出短路炸很常见  再好的保护遇上运行中短路都炸
更好的单管或多都是假货 2.8元一个的电磁炉管
21-10-29 08:00
问题是第二次炸管并没有短路,4KW的变频器,带1.5KW的电机,还是照样炸机,说明机器质量不行,第二次炸机后换成了佳乐1.5KW的变频器在用,一直好好的。在这个行业里,用的最多的是佳乐和欧瑞的,经常有输出短路的问题,但是很少炸机的,并不是说绝对没有,是很少见到因为输出短路烧的。
21-10-29 20:22

引用 微鑫科技 在 2021/10/29 20:22:12 发言【内容省略】

同意你的观点。欧瑞确实不错。
21-10-30 08:09
欧瑞以前的烟台惠丰?在纺织行业应用不怎么样,现在已经很少见
现在的黑马是上海众辰 空压机见到比较多  价格便宜,体积小,发热高 很容易炸,线路板铜皮薄,空压机线路板等发热引出端子都遇到过一例开焊炸鸡
大功率变频器运行中短路很容易炸模块,开始运行时短路炸模块的概率反而不高,短路和过载两个概念
21-10-30 09:07

引用 微鑫科技 在 2021/10/29 20:22:12 发言【内容省略】

第一次炸机三路IGBT都受伤严重,有的直接趴下,有的带病工作,这种想象在遭遇雷击的电子线路 中常见,所以最好一块更换。
21-10-30 12:17
看到大家都是装上变频器,用了不行,才想到换品牌,
我想介绍给大家,怎样预判变频器质量,不走弯路,
1.从硬件上看,看驱动板上用的小电解电容,正规大厂的电容,根据上面的型号,在它的官网上,马上查到寿命。
2.看开关变压器的大小,与其引脚端的漆包线粗细,
3,看PCB的厚度
还有其它许多方法,一般,从这三点,基本上能判断出来,劣质产品,在每一项上,都是最差的。
还有最简单,能直接测试软硬件的方法:
你给变频器接个电机,在电机运行到50HZ时,直接短路其中两相,看能否保护,
这个比短路变频器输出三相,再开机,或者,开机后,同时短路三相,要求更高。
21-10-30 20:24
附件 微信图片_20201213095528.jpg
附件 微信图片_20201213095553.jpg
附件 微信图片_20210207170901.jpg
21-10-30 20:25

上一页 上一页