登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教各位大师有西门子300PLC的一个ET200S从站全部红灯是怎么回事

点击:2385 回复:12

西门子300PLC的主站下面有一个ET200S的从站,模块一排灯都是红灯,改模块下面的设备都不能动了,但是改主站其它的从站都能正常运行,请教这事会有哪些原因啊
附件 微信图片_20211022170143.jpg
附件 微信图片_20211022170153.jpg
附件 微信图片_20211022170202.jpg
附件 微信图片_20211022170209.jpg
附件 微信图片_20211022170215.jpg
21-10-22 17:06
根据诊断去排查啊,实际上具体你改了啥项目,你比第三方更清楚
21-10-22 21:16
这是什么情况下发生的,如果是突然成这样了,可以考虑先检查下DP插头是否有问题,重新接下线或换一个看看。
21-10-22 21:20
上面写的是bus故障.
如上楼,先查一下profibus的那个头和接线.重新接一下.
那个地址没有拨动吧?
最后修改:2021/10/22 21:48:59
21-10-22 21:46
485中继上端的终端电阻打到ON
21-10-24 12:39

引用 豆豆淘518 在 2021/10/22 17:06:13 发言【内容省略】

BF灯亮,表示站点未接入网络,也就是说,DP头或者DP线路异常!
SF亮,表示该站点配置错误或有模块异常,一般是有模块故障了或者模块插错了!
用电脑在线诊断模块状态,可以知道具体的模块状态!
附件 捕获.jpg
最后修改:2021/10/24 18:33:22
21-10-24 18:30
重点查 IM151-1上的DP插头!
151上的BF灯亮,表示总线故障,所以后面的卡都红了,不能操作.
一般需要活动以下DP连接器上的“开关”,活动完后记得恢复原来的位置。或更换DP连接器。
总之沿着这根线找问题!!!
21-10-26 11:41
7楼
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 16:50
掉占了  正常使用这样的话检查下通讯插头吧、如果拨动开关的话要注意会让下面的站掉线
21-10-27 22:39
既然有电脑可监控,重接插头,临时改接线路换到中继器上侧等,调换151的通讯处理器,比较容易排除。。。
21-10-28 13:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯