主题:开关电源故障把PLC烧了
点击:2094 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
442443017
三个开关电源和二个PLC共用电源,其中24伏的开关电源的互感滤波器坏了,导致电源电压异常,数字表测量电压能有260到320伏。结果是两个PLC挂了,头都大了。
21-09-20 19:17
1楼
编辑
引用
管理
LY-刘
DC24V回路其实也要加断路器 或者保险
21-09-20 19:39
2楼
编辑
引用
管理
chengzheng
有没有可能是外面供电电压太高,烧坏了开关电源和PLC呢 ?
21-09-20 19:55
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
互感滤波器啥样,这么厉害
21-09-20 21:03
4楼
编辑
引用
管理
goldage
原理上比较难解释,你的开关电源有这么大的储能?
21-09-20 21:38
5楼
编辑
引用
管理
442443017
电源是用隔离变压器的220伏电压,检查过没有问题。把有问题的开关电源拆了电源电压就恢复正常了。拆下来的和好的对比,同样的电源接电测试就如图所示
21-09-20 22:22
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
这是那个品牌的24v开关电源
21-09-20 22:40
7楼
编辑
引用
管理
chengzheng
能不能找开关电源厂家索赔 ?
21-09-21 06:40
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
电压升高这么多。损失够大的。
21-09-21 07:40
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那个a1s系列的估计有30年左右了;
21-09-21 07:49