老设备上FX1N-60MR,FX2N-80MR备件采购,因老型号已经停产,请问论坛师傅:
FX3GA-60MR-CM能否替换FX1N-60MR?
FX3U-80MR/ES-A能否替换FX2N-80MR?
以上替换后安装尺寸、接线方式、程序是否需要修改?
希望论坛师傅们能不吝指教。
点击:828 回复:12
引用 goldage 在 2021/9/14 21:30:08 发言【内容省略】
二手适合学习,测试程序,真的不适合作为现场工业控制备件。备胎偶尔用用还行。引用 yzl1981000 在 2021/9/15 8:48:17 发言【内容省略】
曾经用2N的替换过3U,程序文件不变,指令也不变,但可能有某些寄存器、继电器需要调整范围。