主题:FX1N-60MR,FX2N-80MR备件采购咨询?

点击:828 回复:12

老设备上FX1N-60MR,FX2N-80MR备件采购,因老型号已经停产,请问论坛师傅:
FX3GA-60MR-CM能否替换FX1N-60MR?
FX3U-80MR/ES-A能否替换FX2N-80MR?
以上替换后安装尺寸、接线方式、程序是否需要修改?
希望论坛师傅们能不吝指教。
21-09-14 11:30
原来用的输入公共端都是COM,现在用的二款输入公共端都是S/S;所以接线方式是不一样的,尺寸基本一致;
21-09-14 11:39
感谢版主的回复!再请教下公共端接S/S和接COM口改线是不是每一个点都要加一根线啊?还有程序通用吗?
21-09-14 14:43
三菱FX系列主机不论多少点,都是共用一个公用端;
21-09-14 15:45
FX3U-与2N都具有插拔式端子,而且输出端子完全相同,仅仅是输入端子相差一位,需要重新连接。
21-09-14 17:41
既然是备件,现在就做好更换备件的技术文件
硬件接线更替图纸
程序转换备份
到时不着慌
05年给上地做过一个C60P更换文件,前年又因硬件停产再做一个替换技术文件,或许再有第三次备份
21-09-14 18:03
这两个型号,网上大把的二手件,价格便宜,不用去换型号啊
21-09-14 21:30

引用 goldage 在 2021/9/14 21:30:08 发言【内容省略】

二手适合学习,测试程序,真的不适合作为现场工业控制备件。备胎偶尔用用还行。
备件还是考虑新的,正品器件。
接线问题不大,考虑程序的问题。
有条件的话,设备停机提前更换,毕竟那么多年的东西了,指不定放长假回来就坏了
21-09-14 21:43
请问这两个型号的PLC 程序文件通用吗?
21-09-15 08:48

引用 yzl1981000 在 2021/9/15 8:48:17 发言【内容省略】

曾经用2N的替换过3U,程序文件不变,指令也不变,但可能有某些寄存器、继电器需要调整范围。
21-09-15 09:03