主题:300平方单芯电缆三相电流不平衡怎么解决
点击:2163 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
引用
昙花一现8904
在 2021/9/4 21:57:26 发言
【内容省略】
从开题看,你单相三根线用的同一负荷,从你回复看,三根线用的不同负荷。
所以请尽量将电源及负荷描述清晰,大家好分析。
21-09-05 08:35
11楼
编辑
引用
管理
lvpretend
你是3根电缆并联,当成1根电缆用,软启动器接在9根电缆末端?
长电缆并联由于电缆长度不一样,在桥架上的位置不同导致感抗不同,就是很容易出现分流不均的情况。
如果方便,你这样排列试一下:
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3,每相交叉起来接。
21-09-05 11:05
12楼
编辑
引用
管理
heshilih
软驱对三相电流平衡要求严谨的,你所标识的电流是单相的吧?那么其它2相呢?你检查了吗
21-09-05 15:53
13楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
用万用表测量电压是正常的,
21-09-05 19:34
14楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
“现在是一相的3根线的电流不一样,”什么意思?
21-09-07 10:01
15楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
谢谢
21-09-07 16:53
16楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
电机是两台200千瓦
21-09-07 16:55
17楼
编辑
引用
管理
企鹅
你的电缆是一个厂家一个批次的吗?同一相出现这种情况的,接线时电阻过大,
21-09-08 13:11
18楼
编辑
引用
管理
ku2331
200KW电机用300平方电线?不懂
21-09-09 14:52
19楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
电缆是一个厂家的,同一盘电缆剪的
21-09-12 11:31