主题:看看现场配的柜子
点击:1331 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
三个柜子之一
完成配线,初调完成
三按键+屏
均有线号
三号柜,手动启停
二号柜还在配线,晚些再拍
21-08-28 17:07
1楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
布局很工整。
21-08-28 17:12
2楼
编辑
引用
管理
877476825
一看就是高手
21-08-28 19:23
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
做工不错!标识清楚,学习了……
21-08-28 20:04
4楼
编辑
引用
管理
goldage
最后一个图,那个变频器的分路电源空开好像没看到,年纪大,眼睛不好
21-08-28 21:07
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
最上面那个柜子还行,最下面那个配线稀疏,露出线头太多,显得凌乱.我们一般规定3~4cm.
另外2个柜子的高压设备能放到下面最好.如果是下进线的话.避免和低压控制器放一起.高低压线路,内外线路分开走线.
面板背面走线,横竖过多.我们一般尽量把竖的分开(比如把第二行的开关的下线往上走和上线绑扎,下面两行元件往中间绑扎只留一条横线),减少横向.面板上部两块表绑扎粗糙.
21-08-28 22:44
6楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
睁不开眼啊,特别是门后面的按钮布线,歪歪扭扭的,好歹也上个线槽啊,还有这么多电机,没有一对一的断路器,就用一个总断路器,这样也不好的。
最后修改:
2021/8/29 11:30:27
21-08-29 11:29
7楼
编辑
引用
管理
1326893350
引用
pqsh
在 2021/8/28 22:44:26 发言
【内容省略】
我也赞成!布局要合理,走线要规范。
21-08-29 14:22
8楼
编辑
引用
管理
张克18653363
本来要想显摆下,被你们无情打击了
21-08-29 17:42
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
谢谢 提出的宝贵意见和建议,我已转达
21-08-29 18:36