主题:【话题】急停按下,伺服是直接断电好? 还是只断伺服内部停止信号好?(20210803)
点击:6022 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
PYM6116
如上图 :按下急停 是直接切断 伺服主电源 和 切断 伺服内部停止信号 那个更合理点?
最后修改:
2021/8/4 9:23:23
21-08-02 20:12
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得没必要断电源
21-08-02 20:27
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
把使能断开就行了 如果断了电源,想快速启动,就不会那么迅速的
21-08-02 21:38
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
要看你急停时伺服电机是要自由状态还是保持始能,特别是垂直轴如果断电源会掉下来,没有刹车的情况下
21-08-02 23:51
4楼
编辑
引用
管理
机栝
分情况,急停就是在紧急情况下,能够有效保证人生和生产安全的措施,断电最佳就断电,断运行最佳就断运行。
21-08-03 08:02
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
一般建议断ser-on。
21-08-03 08:30
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
现在有段使能的,有断电的,个人觉得还是断使能比较好,有时候紧急断电后,很多东西都恢复不起来
21-08-03 09:03
7楼
编辑
引用
管理
PYM6116
好的 谢谢 大家
21-08-03 13:26
8楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
我一般断使能
21-08-04 16:06
9楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
一般都是断使能信号,方便还好做程序
21-08-04 18:25