主题:请教大佬:这两款PLC有没有区别?

点击:1192 回复:36

这是保修期内损坏了,找厂家重新发了一台,原来标有"Ver1.3 japan   made in  china"等字样,新发的标:“Ver1.1    made in china"。
请问大佬:第一问题,这两款有区别吗?
第二问题:损坏的那台故障现象是:电源灯时亮时不亮,亮时一切都正常,不亮时所有指示均不亮,停止工作。不亮时,检查PLC电源端子输入电压正常,打开检查电路板没有发现有明显虚焊的痕迹。看现象,象是内部电源回路的问题。会有可能哪些问题呢?
21-07-27 08:46
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
21-07-27 08:47
系统版本1.1的老
生产日期,1.1的早
使用上如果没遇到1.3的就无所谓
左下角DC24端子是不是接线了?
21-07-27 09:21
DC24V有接线,
附件 4.jpg
21-07-27 09:32
24V是给输入信号电源的,
21-07-27 09:42
1.3还在手里的话,试试在没等亮时拆掉这dc端子线一端看看,或许就是它的问题
21-07-27 10:20
是不是24V外面有短路现象,也有可能造成PLC电源自动关闭,有点象开关电源自保护?
21-07-27 11:12
1.3在手里,拆下来了。我想先把1.1的装起来,如果24V方面有问题,1.1可能也会出现类似的情况。
现在我是把PLC控制甩开,直接用变频器控制一台泵临时先用。总共有三台泵。
21-07-27 11:24
附件 图纸1.jpg
21-07-27 11:26
这是现场的图纸,
我准备把1.1先装起来,试试看。把24V输入的几根线也排查下。
谢谢您,@知道一点
21-07-27 11:28

上一页下一页