主题:问问大家,台达B2伺服400W的,按照手册画的图纸,为啥会报错AL 003
点击:2244 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
bnnyygy
图纸如下:
这个手册的图:
这个是我画的图:
R S 电源是由PLC系统控制给电。
最后把L1C L2C R S 直接并联。
但是有个问题,PLC系统没控制主电源ON的话,HMI和伺服通讯会报错。
如果不控制电源,拍急停意外情况很危险。。。。
最后修改:
2021/7/6 18:39:57
21-07-06 18:39
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
报警时KM1接通没?
21-07-06 19:02
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
就是接通km1就报警,偶尔会有一两次不报警
21-07-06 19:41
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
急停可以考虑用紧急停止(EMGS)信号
21-07-06 19:45
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
急停我考虑的是关闭控制电源(伺服和主轴驱动器)
21-07-06 20:39
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
bnnyygy
在 2021/7/6 20:39:55 发言
【内容省略】
这个具体怎么控制急停,看实际情况和个人习惯,方法有很多种,自己选好了
21-07-07 08:47
6楼
编辑
引用
管理
gzw661104
伺服通电之前要接上电机的
21-07-07 08:54
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
3台机器,肯定都是接了电机的。
最好没办法,只有把伺服控制电源和动力电源一起开关
21-07-07 09:02
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
L1C L2C也跟R S一起,受KM1控制就不会报警了
21-07-07 09:36
9楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
蛇会大学
在 2021/7/7 9:36:37 发言
【内容省略】
HMI和伺服有通讯,HMI点亮就会报错~~~勉强就这样用吧