登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:模拟量不稳定

点击:1690 回复:17

你是双端接地还是单端接的地呀
21-07-06 17:57
你模拟量模块拆掉线后不应该显示-300,因为你是4mA对应-300。拆掉线后应该是0mA,屏蔽线应该单端接地,PLC工作电源,及开关电源应用隔离变压器供电。
21-07-07 08:27
200换1500
21-07-07 08:41
1.检测PLC模块内的采集工程量是否有波动,如果有,可以写程序处理一下数据,或者调整一下模拟量输入口的滤波。
2.既然自带的调试器很稳定,为什么不考虑让上位机去和调试器通讯,直接读取这个稳定的值。
3.通过PLC和调试器通讯读取这个稳定的值,然后PLC和上位机连接。
按照你的描述应该是PLC里的工程量就是波动的,也就是变送器给过来的电流信号就是波动的,干扰的可能新比较小,你可以单独走一根线,远离强电线缆试一下,你也可以考虑在变送器输出口增加滤波电路。
21-07-07 11:23
传感器和plc模块都接地
21-07-09 07:09
单断
21-07-09 07:21
200波动大的时候可以吧-24V接到模拟量负的上
21-07-19 12:59
可能干扰厉害
22-03-24 11:31

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯