主题:台达DVP12SE11R正常运行时突然转为STOP

点击:2798 回复:15

台达ES2遇到过现场3台变频器干扰,PLC死机
21-07-06 17:27
台达这么差劲吗?
21-07-06 18:33
按下X7,运行正常。松手,X7输入断开,PLC立马进入STOP状态。后来监控发现M1035=1。
我就纳闷了,程序中压根没有出现与M1035有任何关联的逻辑,好好的运行着,M1035怎么会置位呢?
21-07-09 10:56
去年遇到用了快10年的ES的机子,不时的会出现停机,老型号的没有运行停止开关,要连电脑设置成运行模式,有可能能用几天不出现问题,也可能半天就不行了,换一台新的就好用。这两天另一台设备也这样了,也不想研究了,买一台新PLC给换上。确实不知道哪里问题。
22-06-26 18:31
停机后你看一下是不是M1035=1,如是,我想着在程序里面一个复位不知道能不能解决。
LD M1000
RST M1035
22-06-26 19:12
你看我发的贴 plc电源ok那个信号有问题 也是这样的