登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器更换后的通讯设置
点击:5291 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
不同品牌的变频器MODBUS映射地址不一定完全一样,所以更换变频器最好买一个品牌的
21-06-28 08:59
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不专业呀;
如果是用端子及模似量控制的话,你换个别的品牌的变频器只要会调试,问题不大;
用通讯方式控制的记得一定要买回一模一样的型号,对应的通讯参数设成与原来一模一样才能用;
如果是一台,你水平够高的话还可以更改PLC的程序来换别的品牌,你现在是控制几台,所以只能买回原来一样的;
21-06-28 09:27
12楼
编辑
引用
管理
Tivian
通讯参数看旁边的变频器的,站号把左右的参考一下
21-06-28 13:14
13楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
用通讯控制的变频器,更换还是用原来的型号吧,英威腾又不是难买