登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC串口不够用怎么办?

点击:1302 回复:8

西门子200,只有一个串口,已经接了触摸屏。现在要增加一个上位机,怎么拓展出串口。
21-06-21 10:17
2种方案,一主机用CPU224XP或CPU226,自带2个口的;
2是原来主机后面加通讯模块,不过SIEMENS的价格定的都比较高,你可以试下国产的;
21-06-21 10:57
价格太贵了可能不太行。
21-06-21 11:26
第三方厂家的通信模块,也挺好用的,在PLC原串口基础上扩展,不仅不占用原串口,还会多出来一个以太网口
21-06-21 11:36
扩展模块
21-06-21 13:56
这方面找本论坛的  大连德嘉工控WB  就好了。
21-06-21 14:02
你的屏上应该还有口,至少有个网口,可以连上用屏中转
21-06-21 19:38
舍得花钱雇人弄吗,我可以一个串口搞定的,MODBUS协议。
1.PLC做主站,其他做从站。
2.PLC做从站,屏和上位机交替做主站。
21-06-21 19:42
3.屏如果还有其他接口的话屏可以作为数据中转的server,也就是你的上位从屏上拿数据。
21-06-21 19:46