主题:如何测试晶体管型plc输出是否导通?

点击:1750 回复:12

闲鱼上淘了一个三菱的晶体管plc,Y4是导通的。以前都是用继电器输出的。试着用万用表的电阻档测正反为2.6k。用二极管当测为正反都是0.506的压降。试着找个dc24v继电器测试正常。大家都是怎么测试晶体管输出端口好坏的。谢谢
21-06-06 15:46
附件 IMG_20210606_153539.jpg
附件 IMG_20210606_153622.jpg
21-06-06 15:54
用万用表时没有让Y-on-off变化吧
21-06-06 19:20

引用 知道一点 在 2021/6/6 19:20:29 发言【内容省略】

Y4处于导通状态测的
21-06-07 00:43
外接个直流24V的指示灯吧,最直观且有效,测出来的都不怎么准确
21-06-07 08:45
有24V继电器或小灯直接带负载测试,当然用万用表也可以,黑笔COM,红笔接Y4,20k欧档测量,有输出时有2K多,没输出时无穷大;
21-06-07 09:01

引用 877476825 在 2021/6/7 0:43:54 发言【内容省略】

即便你使用继电器,如果没有on/off的变化,你也不敢说他是好的
21-06-07 09:53

引用 知道一点 在 2021/6/7 9:53:47 发言【内容省略】

Y4导通了,指示灯亮了,看不太清角度问题,
21-06-07 10:46

引用 ZCMY 在 2021/6/7 9:01:32 发言【内容省略】

确实是2.6k
21-06-07 10:47
结合这个内部图,可能会比较好理解
附件 微信截图_20210607110249.jpg
21-06-07 11:17