主题:AB PLC 求助!
点击:1428 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
star2002sun
logix 5571 PLC , CPU 单元是logix 5517 下面连接了很多IO模块单元,一个模拟量输入单元连接了两个压力传感器发出的模拟量信号,现在启动产线机台,触摸屏上报压力传感器故障。测量这两个压力传感器与 模拟量输入模块的端子上有电压, 但是用PLC软件打开发现实际监测到的压力值是0,所以误报警。 请问大神们知道是模拟量输入模块坏了还是CPU模块坏了啊?
21-06-02 10:32
1楼
编辑
引用
管理
star2002sun
21-06-02 10:42
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
传感器电压多少?
端子哪到哪的电压?电压多少?
是电流还是电压输入?
模拟卡设置发来,模拟卡监控发来.
实在不行用标准发生器输入.
模拟卡型号是什么?以前运行正常吗?有没有改过设置?
模拟卡如果是多点成组的,如果损坏,可能会多个点一组的故障.
21-06-02 12:34
3楼
编辑
引用
管理
star2002sun
大佬是图片中的2-4, 6-8四个端子 ,两个模拟量电压是0.52V 和0.37V 是电压型的。
21-06-02 13:22
4楼
编辑
引用
管理
star2002sun
21-06-02 13:27
5楼
编辑
引用
管理
star2002sun
版主这是图纸,两组传感器信号是A1902 A2902 , A1905 A2905。 其他24V 还有校验信号检测没异常。 软件里面实时监测发现没有电压。
21-06-02 13:31
6楼
编辑
引用
管理
star2002sun
端子是模拟量输入模块端子上有点电压 2-4 、 6-8有电压
21-06-02 13:37
7楼
编辑
引用
管理
magiccc
图纸上不是说0.5V就是校准的零位
21-06-02 14:16
8楼
编辑
引用
管理
star2002sun
没仔细看 您这么一说还真是的 但是低于0.1V才会报错的啊
21-06-02 14:50
9楼
编辑
引用
管理
magiccc
以前运行正常吗
21-06-02 15:58