点击:1317 回复:12
引用 缪勇飞 在 2021/5/27 15:34:09 发言【内容省略】
将I的状态移入M区域,这样通过Modbus就可以读取,Q也相同,只有M才具有Modbus地址。引用 缪勇飞 在 2021/5/27 15:34:09 发言【内容省略】
M218的PLC经过更新固件,I和Q区是可以直接进行读写操作的,也就是说更新固件后,M218的PLC是支持01、02、03、06、15、16等功能码的,M200系列你可以尝试更新一下固件试试,如果不行,那就只能用M区转了,可以参考我发布的M218系列PLC实现Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus ASCII视频教程: