主题:再看这个布置咋样
点击:917 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
最后修改:
2021/4/21 1:07:02
21-04-20 19:58
1楼
编辑
引用
管理
goldage
横过来放可以不?那样接线会更方便,也更美观,电源可以换成导轨安装的
21-04-20 20:57
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用卡轨双层端子更省位置。
21-04-20 21:31
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
成本很重 要这个10安电源30元左右 轨道型的要一百多元 端子两元一条 现场反映过信号线控制线都是BV2.5 我用的是TB2512
其它可能都不合适
21-04-21 05:54
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
10A30元的电源都敢用,不知道版主设计电器的可靠性在哪里……
错了 是6.25A 去年用了7个 是积压产品30元一个 都用在景区 频率挺高 没发现有故障反馈
最后修改:
2021/4/21 7:12:42
21-04-21 06:19
5楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
实话实说,不咋地,希望版主不要删回复。
21-04-21 08:36
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
大蜜蜂
在 2021/4/21 8:36:31 发言
【内容省略】
啥时删回复了
21-04-21 08:46
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
从控制板的继电器来看,电流不会大到需要2.5的线,所以接线端子排完全可以使用省地方的方式,这样开关电源也不用的那么靠边了。
21-04-21 09:26
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
tigermu
在 2021/4/21 9:26:29 发言
【内容省略】
前面说了 信号及负载线都是三芯2.5平方防水护套线很粗硬 那种双层的端子不行 并特别提出不能使用凤凰端子 线挤在一起排不开
最后修改:
2021/4/21 12:49:07
21-04-21 09:40
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
值得拥有---太省钱了
30元10A,DC24输出?那就是240W啊