登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:S7-300PLC偶尔停机自启

点击:1395 回复:11

各位朋友小弟现在有提个问题。
现在是有7台PLC,一个PLC作为主站6个作为从站,主站PLC是操作台,控制6台从站PLC。现在出现了6台从站PLC在运行过程中偶尔发生PLC断电又自己启动的现象,断电启动的时间非常短,图片上是断电启动后的硬件诊断,想问问各位有没有碰到过这类问题,有什么解决方法或者可能由什么原因造成的。补充一下,6台PLC随机的。
附件 BAAE6E01-1E4C-4B19-881E-8757E22F2811.jpg
附件 A88F8F97-FD3F-438A-8E08-7F96D011058A.jpg
最后修改:2021/4/17 15:07:33
21-04-17 14:55
点击电源故障会显示失压
21-04-17 14:58
null
21-04-17 15:01
不是安全冗余PLC  偶尔出现故障是正常的
21-04-17 15:34
3楼的老哥,您的意思是属于正常现象吗,可这样的话会影响生产,别人也不满意这样,您有什么解决的方法吗?
21-04-17 16:03
以前遇到过同样的情况,最后解决的原因记得好像是给plc供电24v的电源有问题。很神奇
21-04-18 18:57
碰到过施耐德触摸屏发生过这种故障,一模一样。把触摸屏单独供电后解决,楼主参考一下。
21-04-18 19:23
估计是用电大户动作了一下,扯低了电源电压,把电压调高点试一试看看如何
21-04-18 21:51
楼主电源用的是多大的 啊
21-04-18 22:04
9楼
该帖内容不符合相关规定!
21-04-19 12:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯