大神这个三垦变频器开着开着报警OPEN是怎么回事
21-07-16 22:54
26楼
编辑
引用
管理
久久维修
手册上说明这是输出缺相,实际中,应该检查测量变频器输出端子到电机之间是否可靠连接,电机短接片有没有松动的情况,确认没有外部连接引起的输出缺相,再测量变频器输出三相电流和电压是否正常,不正常应当维修变频器。