登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这里有一严重错误

点击:1233 回复:23

附件 IMG_20210408_095256.jpg
这是一台双电源进线柜。一路是国网电。另一路是柴油发电机组的发电。两路电源的零线被错误的接在了一起,正常使用的是国网电力,当国网电发生故障停电时,柴油发电机组才能能启动发电。两路电源的零线应该分别接在双电源转换器的零线进线端。否则当使用国网电力时 零线电流会进入发电机组 很危险。
21-04-08 20:26
附件 IMG_20210408_095256.jpg
这是一台双电源进线柜。一路是国网电。另一路是柴油发电机组的发电。两路电源的零线被错误的接在了一起,正常使用的是国网电力,当国网电发生故障停电时,柴油发电机组才能能启动发电。两路电源的零线应该分别接在双电源转换器的零线进线端。否则当使用国网电力时 零线电流会进入发电机组 很危险,我们在接触这类工程时一定要注意。
21-04-08 20:28
感觉这柜子有点挤
21-04-08 20:51
原谅我!我真的没有看到零线在哪!表情
21-04-08 21:16
附件 image.jpg
需不需要人工切换?
21-04-08 23:23

引用 知道一点 在 2021/4/8 23:23:33 发言【内容省略】

用于消防控制设备 都有手动/自动转换工能 手动仅供检修调试或应急
21-04-09 04:23
双电源切换的那个手柄能不能碰到右边的铜排啊,感觉很危险啊。
21-04-09 09:51

引用 348751971 在 2021/4/9 9:51:44 发言【内容省略】

支起来了 碰不到 不过确实有点近    手动装转换时 两路电源都不能带电  转换后手把要拿下来的
21-04-09 09:57

引用 超级大手 在 2021/4/9 4:23:52 发言【内容省略】

手动时前面的横梁不碍事吗?
21-04-09 11:42
你是说隔离刀开关  我还真没注意 还以为在说双电源切换开关   元件布置不合理  工艺问题 不管了  协助消防验收就得了  零线错误也不管了
21-04-09 11:51