登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子440,点运行报F0022是哪里问題

点击:748 回复:4

一台西門子440上電即報F0022,请教各位老师指点江山。
21-03-02 21:36
功率组件故障,查模块,电流检测电路。
21-03-04 12:58
存储芯片数据丢失的可能性很大。
21-03-06 20:50
已查实为模块不良
21-03-07 20:32

。。。。。。话说,西门子这变频器质量如此不堪吗 ?
21-03-08 08:46

工控新闻

更多新闻资讯