引用 1053370790 在 2021/2/26 13:18:47 发言【内容省略】

权限够的那些资料好像也没什么吸引力。
根据启动画面诊断系统问题的资料都没见过,如进度条卡哪个位置是什么故障,内存坏了还是? 也不知道是什么操作系统。
21-02-27 10:56
新代6MD是脉冲型的控制器,并不是走总线的。
21-02-28 11:11
系统设置成绝对值了,检查系统参数203,改成0就好了,伺服应该是之山的伺服,应该汇入备份的时候导致参数被改写了,没记错的话是Pr006这个参数的问题
21-06-08 15:04
请问楼主这个报警是怎么解决的,我也遇到了这个问题,谢谢。