电锅炉是间断加热工作哦,加那传感器不好办,线路复杂多了
21-02-15 20:34
37kw三相是民用还是工用
21-02-16 01:18
建议你线路上加电流表,方便观察加热管加热是否正常……
21-02-16 07:21
37kw是工厂用,整体都是不锈钢的,防电墙这些用得上吗?
21-02-16 09:30
加热器断线报警器是自动跟踪加热系统,无需担心这个问题。你加热 它就检测加热管是否损坏,不加热 就停止检测。
附件:UL3-2015.rar
[本地下载]
21-02-16 11:49

引用 truezhang 在 2021/2/16 9:30:55 发言【内容省略】

不知道您还看不看了  讨论一下 所谓防电墙也就是漏电开关    用在家用单相热水器上的插头侧  如果是三相37千瓦每相电流五十多安 用一只塑壳四级80安漏电保护器就可以了 有调温要求的加一只100安接触器简单可靠 不用拖泥带水