登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】风机,水泵到底是轻载还是重载?(20210203)

点击:15760 回复:23

引用 cfg168 在 2021/2/3 14:02:32 发言【内容省略】

降压或星角启动都困难 直启不是更困难吗?
21-02-04 00:33

引用 超级大手 在 2021/2/4 0:33:00 发言【内容省略】

有些情况下,直启比降压启动容易。
21-02-04 10:53
其实这个问题也没必要纠结。大功率的,就按恒转矩控制来选型即可。比如,55kW以上的风机泵类,就按照恒转矩的控制方式选型和使用,启动状态会更好,更轻松。不就是变频器比电机容量大了一档嘛。用起来更省心。
21-02-04 10:55
要区分重载启动和运行重载。通常定义的重载是指连续运行在满载功率,风机只是在启动时为重载正常运行时就为轻载。
21-02-04 12:02
分类吧,按类型和使用环境定义,不是更实际点
21-02-04 16:18

引用 szhenlong 在 2021/2/4 12:02:24 发言【内容省略】

确实是这样  水泵应该定论为重载 风机确实是启动时很重 正常运行时有所减轻  但也没减多少 特别是几十千瓦的 除非电机配套时人为加大一挡 不过谁也不愿多花那笔钱
最后修改:2021/2/5 15:00:20
21-02-05 14:59
水泵应该定论为重载(此处先规定为普通离心泵,深井泵、罗茨泵不在范围内)?怎么样个重?难启动?还是比同功率的恒转矩类型的重(比如说:输送带)?
21-02-05 17:58
风机倒还好一点,如果是大的管路也吃力
水泵我个人认为还是要看扬程和启动时的压力。
21-02-05 19:09

引用 wenquan753 在 2021/2/5 19:09:14 发言【内容省略】

我接触的基本都是消防用途的风机水泵等   都是全压的 。生产生活的 很少
21-02-05 19:14
大风机,星三角启动一般配风阀一起使用,启动时关闭风阀,运行起来打开风阀
21-02-07 08:29

上一页 下一页