主题:郁闷啊:小伙子接线,DC+标号线接入电源负端,坑人啊
点击:1322 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
201098wu
正常,很随意
21-01-29 11:37
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
规程要求电源线用棕蓝2色,不按照规程配线(这个20多台不能自己做,肯定外协)
21-01-29 13:46
12楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
有线色、线径要求的啊!上电前用万用表打一遍!
21-01-29 16:04
13楼
编辑
引用
管理
6926792
话说,昨天调试时还经历过电工将三菱J4-B的11KW伺服驱动器出线P+ N-接到制动单元P PR上,通电后当场冒烟的故事;
21-01-30 08:48
14楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
这个情况还真有,当时也是郁闷+郁闷。
21-01-30 09:32
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
6926792
在 2021/1/30 8:48:29 发言
【内容省略】
这个,我遇到过图纸没错,接线错了还硬要说图纸错了,那种死犟的我实在不好说啊!!
21-01-30 09:36
16楼
编辑
引用
管理
chi1225
直接开骂,这些老油条经常事情做不好还一大堆理由。。
21-02-01 08:47
17楼
编辑
引用
管理
13721471034
没接220你就烧高香吧! 烧电源,烧CPU,烧模块都见过!
21-02-02 08:33
18楼
编辑
引用
管理
mengx9806
之前有个单位,线标为P-N,然后小伙子将零线接上去了,没烧东西,但也查不出问题~折腾2小时
21-02-02 08:51
19楼
编辑
引用
管理
zzsh889
有没有习惯性使用万用表的,我是不是有万用表依赖症?接线或者断电了还得测一下
21-02-02 10:38