引用 chi1225 在 2021/1/26 20:44:05 发言【内容省略】

。。。到位开关,必须要用。
21-01-26 21:06
网购一个给他
21-01-26 21:55
客户出钱,那么多年了,肯定过保了。
直接买个S200 程序下载进去,发过去得了
21-01-26 22:18
换吧!
21-01-26 22:43
光耦坏的可能性有点大,如果有坏的PLC,上面拆个换上试试……
21-01-27 07:31

引用 qdppo 在 2021/1/26 20:01:27 发言【内容省略】

瞄一眼不完整电路图,
它是光耦-->整形/比较电路-->
看不到输入LED谁驱动,
中间能出问题地方多了。
比较可疑是整形/比较电路。
最后修改:2021/1/27 8:30:41
21-01-27 08:29

引用 bnnyygy 在 2021/1/26 22:18:47 发言【内容省略】

 。。。。。 已按照你的思路向上面报告。
          至于他们怎么拿捏就不关我事了。
          我默默的把原程序上传保存。。。。找数据线找了半天
          扔在角落里,以为再也用不到了。
          我喜欢网线。我看到原来的那个串口数据线就不爽!
最后修改:2021/1/27 8:49:52
21-01-27 08:46
有程序直接换一个 正好我用个闲置的
21-01-27 09:06
输入点坏了。正常的事情
21-01-27 09:14

引用 Tivian 在 2021/1/27 9:06:22 发言【内容省略】

。。。谢过了。
           已经跟客户说换新的了。
           如果拿个二手的给客户,客户看出来又要扯皮。
           叼钻的客户很难缠呢。
21-01-27 09:38

上一页 下一页