主题:台达VFD002S21A使用接线图
点击:1775 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
402087475
台达面板控制220电机,如何控制,如何接线?
PLC中S-200输出给变频信号,如何接线?
通过PLC模拟量输出给变频器频率,如何接线?
21-01-24 09:29
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率及运行信号分别用什么控制,二个参数是分开的,起停用面板控制的话参数2-01设成d0;
频率用S7-200模拟电压控制的话电压信号接AVI GND端子,并且变频器参数2-00设成d1;
21-01-24 10:12
2楼
编辑
引用
管理
402087475
参数设置我知道,但是我设置成面板操作以后,点击运行,电机没反应,RUN指示灯倒是亮了,STOP指示灯闪亮
21-01-24 14:24
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率信号没有,或输入电压为0V;测量AVI\GND端子间是否有电压;
21-01-24 14:45
4楼
编辑
引用
管理
heshilih
说明书上有的,按照模拟量设置接线,然后设定模拟量参数设置就好了。
21-01-24 15:32
5楼
编辑
引用
管理
1326893350
主要问题,是楼主没有认真阅读使用说明书!等你看明白了,问题就解决了!
21-01-24 16:00
6楼
编辑
引用
管理
402087475
看得我稀里糊涂的
21-01-26 16:19
7楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
仔细看说明书啊,网上大把的视频可以学习啊
21-01-31 22:31
8楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
说明书上有的,按照模拟量设置接线,然后设定模拟量参数设置就好了。
21-02-28 09:50