主题:工厂内各个机器全开起来后,用电端电压不足怎么办 ?
点击:1552 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
很蛋疼的问题,今天工厂的老板突然问我电压低怎么办,结果就是总变压器100kva,然后各个机器的粗略估算总功率差不多400kw,又不想换变压器,有没有大神碰到过啊?
21-01-20 12:03
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
设计个程序,让机器顺序工作。轮换。
21-01-20 12:23
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
100kva带400kw怎么带的动的?个人估计都有个别设备都会超过变压器的带载能力
最后修改:
2021/1/20 12:36:51
21-01-20 12:35
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
人家公司有富裕容量的话,接人家那里去
。
21-01-20 12:38
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
又想马儿不吃草又要马儿跑的快可能吗?
21-01-20 12:48
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
好像变压器可以超负荷使用吧,100KVA的,估计超了不少呢,
400KW是设备标的额定吧,实际使用估计200KW左右.但是也超了不少
得换变压器,线不知道够不够,都是钱.
21-01-20 12:53
6楼
编辑
引用
管理
xiao007
就怕要一起开动!
21-01-20 13:41
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
找电业局
21-01-20 13:57
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
要么少开机器,要么增容
21-01-20 14:20
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
只能申请增容。
21-01-20 14:29