主题:有没有懂的,看看这个强电接的有没有问题?

点击:1133 回复:23

附件 v2-5a400391f6fa4dfcd452841ced812376_b.jpg
最后三个空开是不是接的有问题
21-01-11 15:49
没看错,最后三个是220v电源没接。
21-01-11 15:51
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
21-01-11 16:02

漏电保护是空置没有启用吧!
21-01-11 16:26

后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断    但从正面看 后面几个没有接输入电源
21-01-11 16:27
漏电开关是不是接成了下进上出了?
21-01-11 17:07
接线没错误  汇流排引出应中心偏左  进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
最后修改:2021/1/11 17:29:08
21-01-11 17:25
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
21-01-11 18:31
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
21-01-11 18:52
附件 01.jpg
21-01-11 20:26