主题:天气太冷,老家的变压器居然爆了:110KV/10KV,31500KVA,停电一大片,应该是负荷太大所致
点击:1197 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
天气太冷,老家的变压器居然爆了:110KV/10KV,31500KVA,停电一大片,应该是负荷太大所致!
这个,据说这个变压器当时还是进口的,现在正在紧急调运新变压器替换,肯定是国产优质品——这个玩意进口的也就那个鸟样,崇洋媚外没有好下场啊
21-01-10 15:00
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
用电压力太大,应该提前扩容变压器,把小的换下来,亡羊补牢,晚了
21-01-10 16:07
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一共有4台变压器,3台国产变压器在并联运行(2*63000+31500),这个是进口变压器阻抗不一致不能并列运行,这个变压器烧了是好事:以后10KV端全部并网了,停电不会这么坑害大了!!
几个关键负载已经用高压电缆临时处理了,其实那个3台并列运行的因为是后加的,负载并没有满载,据说目前偶尔有点超载——毕竟少了一台变压器哇
21-01-10 16:23
3楼
编辑
引用
管理
莫头脑
高手中国发展前途靠你了……………
21-01-10 16:31
4楼
编辑
引用
管理
82252031
合计近200MVA,什么行业呀那么大负荷,不会是供电局的区域变电站吧?
21-01-10 17:17
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有自保?
21-01-10 17:28
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
没错啊!
没有看到是老家吗?
老家是农村,肯定是区域变电站啊
21-01-10 19:23
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
油浸式变压器超负荷或者过负荷,温升到极限,加热内部的冷却油到极限以后,是会爆炸的。所以需要过流保护,一般是需配套万能断路器来保护的。
21-01-10 20:49
8楼
编辑
引用
管理
goldage
既然电力负荷过大,砖家叫兽干嘛还一直鼓吹电力取暖?
21-01-10 21:08
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个给以后电价上涨找借口?
21-01-11 08:24