引用 xupeng2008 在 2021/1/3 23:01:06 发言【内容省略】

我也硬是没看懂这个消防强起怎么个起法?墙壁上的双控开关如果触头在下端怎么个起法?表情
21-01-04 09:48
断路器平时都是合上的
21-01-04 10:31
是有点小表情
21-01-04 10:32
触头在下端灯就是打开状态啊,灯已经打开了,不需要消防强启了
21-01-04 10:34
这个灯和普通灯不一样,有一根充电线,还有一根强制点亮线,充电线断电由电池供电灯亮,充电线有电灯不亮,要想在充电状态下灯亮,就给强制点亮线220V的电灯就亮了
21-01-04 10:38
确实,这样容易理解!
21-01-04 10:41

引用 半夜微凉 在 2021/1/4 10:34:39 发言【内容省略】

那你的意思就是双控开关如果在上端断开位置没法强起了?我理解的是双控触头在上端通过消防强起也能启动。
21-01-04 10:41
这个已经实现了客户的要求了,灯已经开了,个人觉得无所谓了,要跨过墙壁开关强也行,就是像19楼所说把双控开关当单控用,把强启线接在开关下端
最后修改:2021/1/4 10:51:42
21-01-04 10:44
不是有点小,虽然有点老花眼,但是我的图纸器件都是明明白白的,这个居然要放大镜找器件,图纸太牛叉!!!
贵司的厂标吗???
21-01-04 10:58
哈哈,不是的,就随便找了张差不多的图