登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:气缸的感应开关接plc要不要串一个线圈
点击:1569 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
我看有的人说气缸的接近开关电阻很小,直接接相当于短路,有的人说可以直接接,到底用不用串一个继电器线圈?
20-12-29 16:04
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
不需要啊,电阻大了还能当开关吗?
20-12-29 16:28
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
气缸上的磁感应开关里面就是个磁簧管,磁簧管里面有一对触头。就相当于继电器或者按钮的触头。
20-12-29 16:48
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
就算把接近开关的两条线短接也没事啊,就相当于开关按下有啥问题????
20-12-29 17:12
4楼
编辑
引用
管理
339402782
短路输入点有啥关系,接个按钮不是直接怼24V么,串什么线圈中转
20-12-29 17:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC内部输入的线路板上串联有电阻的,外部不需要你考虑;
20-12-29 17:52
6楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
没必要吧,磁性开关闭合电阻越小越好
20-12-29 19:24
7楼
编辑
引用
管理
fireray
磁性开关有两线,有三线。两线就看成刀开关,三线就看成接近开关,棕正蓝负黑信号。不用串接任何东西。
20-12-29 19:47
8楼
编辑
引用
管理
goldage
磁性开关就相当于一个按钮
20-12-29 21:07
9楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
两线磁性开关就是相当于一个按钮,有时候直接剪断短接,判断是传感器坏了还是线断了。