主题:变频器柜体设计考虑因素之柜体强度

点击:749 回复:4

今天说的主要是柜体的强度,不是元器件布局的合理性。
变频器尺寸1390H*890W*377D,挂壁式安装。320kg重外加45kg左右的输出电抗器,其余元器件重量按80kg左右估算。
很担心运输过程中出问题,柜体外形尺寸2200H*1200W*1000D。
不使用安装板固定了,准备上高强度安装梁,框架采用敷铝锌板,还在跟柜体制作厂家沟通中,各位能否给点建议?
因为以前出过问题,一个外省偏远地区的柜子,有一段路途颠簸,到现场几乎散架了。
20-12-29 09:50
钣金用厚点,内部再用型材焊接一个框架,随便摇
20-12-29 10:58
一向只考虑大小,柜体强度还真没考虑过。。
20-12-29 17:49
发货的时候电抗器不要往柜子里装,电抗器和柜子分开发,到现场调试的时候再装进去
20-12-30 11:35

引用 半夜微凉 在 2020/12/30 11:35:57 发言【内容省略】

我主要担心变频器挂着装,电抗器是水平装在两根横梁上问题应该不大。