主题:施耐德ATV610变频器通讯问题
点击:2187 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
mengzh66
请教各位老师施耐德ATV610变频器选用手自动宏配置就地和远程启停变频器后,还可以用485通讯远程启停电机和频率调节吗?
20-12-26 10:20
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
可以,可通过DI端给开关量信号来触发命令通道的切换。
DI并非限定DI1通道,可以其他DI通道也可以。
最后修改:
2020/12/28 11:57:55
20-12-28 11:56
2楼
编辑
引用
管理
mengzh66
谢谢老师
20-12-29 11:42
3楼
编辑
引用
管理
96662
请教施耐德ATV610变频器读写频率的地址是什么啊,看了半天不知所云!还请楼主指点一下,谢谢了!