主题:M旋钮调节频率,数据不动
点击:948 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
76human
三菱D700变频器,M旋钮调节频率时,数据乱跳,有什么办法解决么?谢谢
20-12-22 14:53
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
说清楚乱跳的是什么,我的理解是电位器不行了,那个只能电位器了。
20-12-22 15:35
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
你设置参数了吗,这个需要设置参数有,M旋钮
20-12-22 15:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设成外接电位器,用外部电位器看正常不;
20-12-22 15:53
4楼
编辑
引用
管理
janrainy
数据乱跳还是频率乱跳?
20-12-22 15:53
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是电位器有问题了
20-12-22 15:53
6楼
编辑
引用
管理
goldage
换个面板吧
20-12-22 21:15
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
goldage
在 2020/12/22 21:15:09 发言
【内容省略】
D700上的面板是与主板一体的;除非另外配一个面板引出去;
20-12-22 21:55
8楼
编辑
引用
管理
76human
已经找到解决办法,电位器没坏,是参数161没设置好导致的频率乱跳。谢谢各位!
21-01-04 21:16