主题:西门子1200 485通讯板接线问题
点击:10440 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如图所示,西门子1200的485通讯板,与两线的485仪表通讯,这个RST端子接什么?还是说不用接,空着就行?
20-12-21 10:00
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不用接
A B接上就行了
20-12-21 10:51
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按自己画的图接就行了;
20-12-21 11:24
3楼
编辑
引用
管理
13801509984
空着就行
20-12-21 11:30
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
只接T/RA,B就行, TA,B应该都不用接.
20-12-21 13:06
5楼
编辑
引用
管理
2233296153
20-12-21 17:56
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
RTS接第四脚应该是西门子之间通信用,跟第三方通信不需要
20-12-21 19:31
7楼
编辑
引用
管理
标叔
好的,感谢各位老师指导