西门子的系统时间转换出来的数据是相对于1990年1月1日的差值?不懂。斯玛特可以显示实时时间么
20-12-21 08:35
这个11312就是距离1990年1月1日11312天
附件 新建位图图像.jpg
可是我需要的是得到年月日星期啊表情
最后修改:2020/12/21 11:26:42
20-12-21 11:22
附件 fddd400029d5559e82a7e46fdc56fe3.jpg
你需要的是这个吗,还有就是这个日期西方的是周日作为星期一开始,你比较日期的时候注意下
20-12-22 10:08
就是这个,年月日怎么移动出来?就是
Mi中继数据.时间读取.HOUR
这个数据你怎么拆分出来的?直接的DTL数据类型没办法直接用
最后修改:2020/12/22 16:24:03
20-12-22 16:15
附件 d98b0c7a0b4e69c96cc90be0b848c95.jpg
就这样你自己看看
20-12-22 17:31
非常感谢!明白了
20-12-22 17:34
没注意到DTL数据类型那里有个小三角形。
20-12-22 17:36
没事,弄明白就好