引用 lvpretend 在 2020/12/16 12:06:18 发言【内容省略】
这个负载比较特殊 超微粉碎 132kw 满载运行电流不足百安 旋转部分直径接近两米 转速1450 启动扭矩很大理论线速度160多米/秒远超子弹速度扭力可想而知 厂家建议的软起或星角启动本身就是错误 个人想法必须用变频 厂家技术让限流1200安180秒 630变压器都不行就别说315了 我是限流600安50/60秒分两次或三次联续启动 充分利用惯力 别无选择 条件是软启动器必须大一挡132电机 我用的是160kw软启动器采购时已经考虑到这种可能 实践证明 是成功的