主题:【话题】变频器恒转矩型真的能带大一规格的风机水泵吗?(20201207)
点击:3034 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
设备电工
以22KW电流45A为例,过载1.5倍,即是67A.30P额定电流为60A过载1.2倍即是72A。那变频器作为,风机水泵用是不是可能运行在69A(大于恒转矩1.5倍小于变转矩1.2倍)长期不报警?
20-12-14 09:06
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;长时间用不要大于额定电流;
20-12-14 10:54
12楼
编辑
引用
管理
lpl53
我是变频器厂家,大家都从电路调试角度去分析,其实,首先要考虑硬件,风机是那些做低端的,缩水的重灾区。
曾经有客户拿给我们看的22KW的风机变频器,低端用50A的模块(更有的用拆机模块),
真正懂货的客户都会指定22KW模块用100A
20-12-15 11:07
13楼
编辑
引用
管理
设备电工
检测电路报警呢?会在多少报警
20-12-16 14:20
14楼
编辑
引用
管理
lpl53
理论上,大部分风机是1.2倍额定电流,60秒报警,再停机,在1.5倍时,三秒,停机。
实际调试时,各家有点不同