登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子300系列PLC更改通信速率后主站无法与从站正常通信!

点击:1620 回复:16

刚才我试了一下,更改CPU的MPI/DP接口通信速率,然后保存下载,从站会自动相应的更新,不需要单独更改
20-12-03 17:48
一般的从站是自适应,建议:1、确认一下从站是不是都自适应,是不是都支持187.5;2、改其他速度测试一下;3、改成187.5后,找一个中间节点(最好是最靠近CPU的节点),将终端电阻设置成ON,使网上只有CPU和这个节点,确认一下这个节点的通讯是否恢复,如果恢复,再去尝试其他节点,直到找到那个使坏的节点。4、还有一种比较玄妙的可能:检查最短电缆长度。因为信号传输会有反射等现象,所以,西门子的最短电缆有要求(好像不能短于1.2米?记不清了)。5、你的终端电阻确认没有问题吧?
最后修改:2020/12/4 16:44:16
20-12-04 16:43
CPU改了以后,触摸屏也需要改成对应的啊,其他从站也需要去手动改的,除非是在软件里面整体对通讯网络组态过的,改了整体通讯组态的波特率,如果是第三方的未进行组态的那种,都是要手动去改到相同的波特率的
20-12-05 09:07
我先按照你说的方法试试,希望能够一次成功
20-12-07 12:09
从站也是西门子硬件,之前在别的地方这样改过,一切正常,这次不明白为啥搞不定了
20-12-07 12:11
断电重启看下
20-12-07 14:39
你说的这个方法试了,行不通
20-12-07 17:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯