各位,我想问一下,能都实现将接受到的4-20ma信号转变为8-20ma?
20-11-27 09:31
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
用PLC转换,假设输入模块是4-20MA,对应分辨率0-4000,输出模块也是4-20MA,对应分辨率是0-16000.
输入 4000/(20-4)=250/MA
输出 16000/(20-4)=1000/MA
输出8MA的值=1000*(8-4)=4000
输入值/16*[(16000-4000)/250]+4000=输出值
20-11-27 20:04
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么仪器会用8~20mA的量程?
20-11-28 09:33
3楼
编辑
引用
管理
中华小熊
理论上没问题
20-11-28 17:30
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
理解了公式怎么转都没问题
20-11-28 20:52
5楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
线性拟合。
20-11-29 13:13
6楼
编辑
引用
管理
浪打包
成功了,撒花
21-04-06 10:46
7楼
编辑
引用
管理
285597410
一楼正解,可以调整的