主题:变频器485通讯参数

点击:2367 回复:18

附件:
[本地下载]
你用这个试一下,去读取变频器的一些参数,比如电压、电流等,这样先确定变频器的通讯是否正常,我觉得读取比写入要简单些。这个软件前天我还给我一个朋友试了三菱的伺服。至少可以肯定软件没问题。
做通讯个人觉得关键要细心,通讯参数设置、接线、寄存器地址,都不能有一点错,否则就通讯不上。
先 联机 然后 读字  ,在 0 那里输入MODBUS地址(十进制),10那里输入1或者2.
附件 截图未命名.jpg
20-12-10 08:11
附件 捕获.jpg
可能我变频器通讯不好使
20-12-10 20:11
这个不好说,一般用小牌子的都是一些比较简单的控制,自然用不了通讯,那么厂家可能也就不那么重视检测了。
20-12-11 08:02
你好哥们,厂家给我发个新的变频器,现在用调试助手能连上,但是用plc还是不通,我给你发个截图看看程序,有时间帮兄弟研究研究
附件 捕获.jpg
21-01-09 16:26
你好,请问能用串口软件通讯上,用plc通讯不上咋回事
21-01-11 20:14

引用 214979491 在 2021/1/11 20:14:29 发言【内容省略】

接线、PLC程序
21-01-12 11:24
附件 image.jpg
正确格式:
ADPRW H1 H6 H2000 D1
程序中再加一步:
MOV H2 D1
21-09-07 13:54
你这个用RS无协议通讯时地址是这么搞的,但是ADPRW modbus通讯指令,地址不是这么搞的,应该是48193
21-09-10 22:46
你也是错的
22-06-01 14:59