登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于维纶通和基恩士的通讯

点击:1753 回复:8

现在的问题是如果PLC和屏的下载线擦在电脑上则PLC和屏可以通讯,但是拔掉屏或PLC的下载线它两就通不上
20-11-26 12:14
什么意思
电脑还有这个作用?
plc 触摸屏之间以太网通讯的?
20-11-26 12:30
屏上就COM1,PLC上就自带的232,搞不懂了,没见过这问题。KV-N14DT上的通讯口。调试的时候因为都擦在上面就好的,一拔就不行了!
20-11-26 12:50
TK还是MT的?通讯线不一样的;
20-11-26 13:18
TK6070ip是用6针的网线水晶头,买屏的时候让他们送的!屏和PLC的下载线插在电脑上可以通讯的只要拔了一根就不行了!
20-11-26 14:34
TK6070ip能用网线水晶头?
这个是9针的D型头呀。
20-11-26 14:50

引用 YXBK 在 2020/11/26 14:50:31 发言【内容省略】

是指KV-N14DT的PLC的上RS232口,自带的是电话线那种6芯插头,另外可以插一个KV-N10L卡扩展出9PIN的RS232接口;
20-11-26 15:41
会不会和电压关,好像哪里看到过这句话,搞不懂怎么拔了下载线就不行了,会不会和5V电压有关?
20-11-26 16:32
问题已解决!电位差的原因!
20-11-28 15:29