引用 pqsh 在 2020/11/26 10:38:16 发言【内容省略】

一台CPU单独控制单独一个触摸屏是可以的,但是同时控制两个触摸屏,用DP头来通讯连接,可能DP头通讯冲突了吧,
20-11-26 12:03
组态两个屏就好了    参数就由PLC发出了就可了
中间DP头打到ON   两边的OFF
最后修改:2020/11/26 13:28:07
20-11-26 13:27

引用 zhoutw10 在 2020/11/26 13:27:30 发言【内容省略】

中间的DP头做on?是CPU那个吗?还是任何一个触摸屏?
20-11-26 13:49

引用 樂cbd 在 2020/11/26 12:03:37 发言【内容省略】

同时只能一个?谁先来先有?那是plc的连接数量设置1个了。
20-11-26 14:43

引用 pqsh 在 2020/11/26 14:43:25 发言【内容省略】

具体怎么搞?我不太懂。请问可以说下吗?谢谢
20-11-26 17:35
附件 无标题.jpg
你自己看看
20-11-28 20:09

引用 zhoutw10 在 2020/11/28 20:09:04 发言【内容省略】

太感谢您了,刚试了一下,完全没问题??,请问下具体是什么原理还是这个连接是怎么回事?
20-11-28 21:40
推荐 廖常初大佬的S7300/400 PLC应用技术和S71200/1500 PLC应用技术  自己选一本就OK   通用的
讲得很详细
最后修改:2020/11/28 22:47:07
20-11-28 22:46
加个交换机然后走以太网
20-11-28 22:48
Dp接头就是这样的,两端用on,,中间的用off。那个箭头是输入输出,要按顺序
20-11-30 16:57