主题:请教大神,多个开关电源问题

点击:987 回复:2

5个2KW的24V电源给不同的设备使用,1个0.5KW的电源单独供PLC。
请问这5个2KW的电源可以把0V都接一起共用吗?
给PLC的IO信号需要过中继吗?
请大神不吝指点!
最后修改:2020/11/25 11:14:47
20-11-25 11:13
ov接一起肯定没有问题,激光电源还可以几个并联使用呢!PLC的输入信号电压没有问题就不必经过中继了,现在都是光耦隔离的,输出一般加中继过度,减少端口损坏,方便维修……
20-11-25 11:57
请问这5个2KW的电源可以把0V都接一起共用吗?
可以
给PLC的IO信号需要过中继吗?
输入不用,输出看情况,电压等级不同,电流大的话就要
20-11-25 15:05